雨水排水設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 雨水排水管径の算定に用いる降水量は、各地域ごとの平均降水量を採用する。
  • 雨水排水ますは、敷地雨水管の起点や合流箇所、方向を変える箇所、配管距離が長い箇所などの継手の代わりに設置し、敷地雨水管の掃除口の役目を果たすものである。
  • 雨水排水ますには、雨水中に混在する泥などが排水管に流れ込まないようにするために、150㎜以上の泥だまりを設ける。
  • 雨水排水管を一般排水系統の敷地排水管と接続させる場合においては、排水管や下水道からの臭気の侵入を防ぐため、雨水排水系統にトラップますを設置する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:不適切です。
雨水排水管径の算定に用いる降水量は、各地域ごとの最大降水量を採用しています。

2:適切です。
雨水排水ますは、継手の代わりに設置することで敷地雨水管の掃除口の役割を担っています。

3:適切です。
雨水排水ますには、泥などが排水管に流れ込まないように150㎜(15cm)以上の泥だまりを設ける必要があります。

4:適切です。
雨水排水管と敷地排水管の接続には、雨水排水系統にトラップますを設置する必要があります。

参考になった数58

02

雨水排水設備に関する問題です。

選択肢1. 雨水排水管径の算定に用いる降水量は、各地域ごとの平均降水量を採用する。

×:不適切

雨水排水管径の算定に用いる降水量は、各地域ごとの最大降水量を採用します。

選択肢2. 雨水排水ますは、敷地雨水管の起点や合流箇所、方向を変える箇所、配管距離が長い箇所などの継手の代わりに設置し、敷地雨水管の掃除口の役目を果たすものである。

〇:適切

雨水排水桝は、敷地雨水管の起点や合流箇所、方向を変える箇所、配管距離が長い箇所などの接手の代わりに設置し、敷地雨水管の掃除口の役目を果たしています。

選択肢3. 雨水排水ますには、雨水中に混在する泥などが排水管に流れ込まないようにするために、150㎜以上の泥だまりを設ける。

〇:適切

雨水排水桝には、雨水中に混在する泥等が排水管に流れ込まないようにするために、150mm以上の泥だまりを設ける必要があります。

選択肢4. 雨水排水管を一般排水系統の敷地排水管と接続させる場合においては、排水管や下水道からの臭気の侵入を防ぐため、雨水排水系統にトラップますを設置する。

〇:適切

雨水排水管を一般排水系統の敷地排水管と接続させる場合においては、排水管や下水道からの臭気の侵入を防ぐため、雨水排水管系統にトラップますを設置する必要があります。

まとめ

マンション管理においては、泥だまりが詰まりを起こしていないか、点検や清掃を行い、雨に備えておく必要があります。

参考になった数11

03

本問は、雨水排水管について基本的な知識を問う問題です。
ほぼ常識と言っていい知識なので知っていて当然ですが、多少あいまいでも理屈と常識で考えて解けなくはない問題です。

 

ちなみに雨水排水管の設置規準は公益社団法人空気調和・衛生工学会が定めるSHASE-S206にあります。

選択肢1. 雨水排水管径の算定に用いる降水量は、各地域ごとの平均降水量を採用する。

最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

最大雨量を基準にします。

平均降水量では、平均を上回る降水量に対応できません。
仮に標本が正規分布していると仮定した場合、単純に考えて2回に1回は排水量が良くてぎりぎり、悪ければ足りないということになりかねません。
ですから、平均では話にならないのは明らかです。


なお、最大雨量というのは過去の実績ですが、近年集中豪雨が増加傾向にあり、最大雨量も更新されることが十分想定できます。
すると、過去の実績に基づく設計では排水量が不足するという事態もあり得ることは考慮する必要があります。

 

ちなみに、厳密に言うと雨量と降水量は違いますが、実質的に最大降水量=最大雨量と考えて差し支えありません。

選択肢2. 雨水排水ますは、敷地雨水管の起点や合流箇所、方向を変える箇所、配管距離が長い箇所などの継手の代わりに設置し、敷地雨水管の掃除口の役目を果たすものである。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

肢の記述通り、雨水排水ますは、機能的には配管の継手であり、同時に蓋を開けて雨水管の中の点検や清掃ができるようにするための部材です。

選択肢3. 雨水排水ますには、雨水中に混在する泥などが排水管に流れ込まないようにするために、150㎜以上の泥だまりを設ける。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

雨水排水ますは、排水管に泥が流れ込んで詰まることを防ぐために泥だまりが設けてあります。
この泥だまりの深さは150㎜以上必要です。

 

深さの数字については知らなければ判断できませんが、排水ますに泥だまりがあることは、常識レベルの知識と言っていいでしょう。

選択肢4. 雨水排水管を一般排水系統の敷地排水管と接続させる場合においては、排水管や下水道からの臭気の侵入を防ぐため、雨水排水系統にトラップますを設置する。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

雨水排水管に限らず排水トラップに臭気上がりの防止の機能があることは常識レベルの知識です。
知っていないと困ります。

 

そして、雨水系統は流れる水自体は自然河川と大差ないので臭気というものが発生する恐れはほとんどありませんが、一般排水系統つまり、雑排水及び汚水の排水管からは臭気上がりの問題があることも常識的に考えて判ると思います。

 

そうすると、肢の記述通り、雨水排水管を一般配水系等に接続する場合には、臭気上がり対策が必要になりますからトラップますを設置します。